Bom preveril, ampak dvomim, glede na to, da imam komaj 2 leti staro napeljavo in da so mi jo delali štromarji, za katere upam trditi, da vedo kaj delajo...
Imam tudi FID stikalo po glavni varovalki, ki mislim da vrže ven, če skleneš nulo in zemljo (ali se morda motim?)
FID stikalo je narejeno tako, da prekine fazni in ničelni vodnik, kadar tok, ki priteka v stikalo, ni enak odtekajočemu toku.
To pomeni, da je nekje prišlo do napake in da je tok, ki je razlika tokov stekel preko ohišja porabnika v zemljo. Po temu sledeč
bi moralo držati, da je ozemljitev ok, ni pa nujno.
Če imaš na ojačevalcu možnost gnd lift, potem vklopi ta gumb. Boš videl, če je kaj razlike (Brum izgine)
Torej, če je napeljava ok, potem je s tvojim ojačevalcem nekaj narobe. Če imaš multimeter,
daj varovalko ven ter preveri v vtičnici kontakte med sabo. Lahko pa že v električni omarici preveriš,
ali sta nula (modra žica) ter ozemljitev (rumeno - zelena) povezana skupaj. Sem skoraj 100 odstotno prepričan,
da sta nula in ozemljitev povezana, sploh če imaš povsod brum (vsa audio oprema), ali pa na ojačevalcu, kamorkoli ga priklopiš.
Lahko je problem tudi v večkratni ozemljitvi, se pravi če imaš več ozemljitev, potem se lahko med temi
ozemljitvami nabira potencial, torej neka napetost, ki povzroča brum. Tudi to je možnost..